08/05/2016
Каркасный дом продуваемость стен и проникновение холода.
Посоветуйте, в чем ошибка и как устранить серьезную проблему моего каркасного дома. Живем первый год.
1. При ветре более 6 м/с. дом сильно продувается. В комнатах, оказывающихся на потоке ветра температура может быть ниже на 5-6 градусов, чем в непродуваемых комнатах.
2. В безветренную погоду холод все равно проникает через стыки пола и стыки стен.
Пирог стены:
1.Внешняя имитация бруса - 135*21*6
2.Вент.зазор- 3-4 см.
3.Ветрозащитная мембрана Изоспан
Мембрана уложена в 1-н слой, внахлест 15 см. , к стойкам каркаса прикреплена степлером. Но нахлест мембраны не проклеен. Внизу ветрозащитная мембрана опускается на ленточный фундамент и тоже ничем не проклеена.
4.Утеплитель Теплокнауф (марка Коттедж, рулонный)- 150 см.
5.Пароизоляция (марка Ондулин или ондутис)
Все стыки (нахлест полотен 10-15 см.) пароизоляции проклеены двусторонним скотчем. Внизу пароизоляция приклеена двусторонним скотчем к черновому полу – фанере.
6.Внутренняя имитация бруса - 135*16*6
Пол первого этажа:
1. доска 25*10 уложена через 15 см.
2. Ветрозащитная мембрана Изоспан
Мембрана уложена в 1-н слой, внахлест 15 см. Но нахлест мембраны не проклеен.
3. Утеплитель Теплокнауф (марка Коттедж, рулонный)- 150 см.
4. Лаги пола брус 150*100
5. Пароизоляция (марка Ондулин или ондутис) Все стыки (нахлест полотен 10-15 см.) пароизоляции не проклеена. Закреплена степлером к лагам пола.
6. Черновой пол – доска 40*150 уложена через 15 см.
7. Фанера 10 мм.
Исследования Тепловизор показали, что холод проникает в дом через
через стыки пола и стен, стыки стен по всему дому (прилагаю фото).
Как холод попадает внутри стен? Как исправить эту ситуацию?
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Каркасный дом продуваемость стен и проникновение холода.
Если вы закупаете товара оптом, можете экономить импортируя их напрямую - сайт помогает находить поставщиков для примера вы можете найти поставщиков на каркасный дом производители из России
09/07/2016
Ветер может как угодно попасть в ваш дом, что могу вам посоветовать, необходимо утеплить каркасный дом, и это нужно было сделать еще при строительстве. Советую пол тоже сорвать и утеплить потом уже посмотрите, не должно продувать на стыках. У нас была такая же проблема.
10/11/2016
Не работает,не зажигается,выдаёт ошибку Uо загорается с третьего раза, котел ДЕО настенный